adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 11-11-2011 23:11
re
tu debranche ts les recepteures qui peuvent presenter un defaut d isolement,
donc:cp,resistance de carter,v4v,detendeur,ventilateurs,vannes...tu remet le jus puis tu regarde si le defaut est tjr present,ensuite tu fait idem sur l ui,ventilateur,moteur volet...etc si tjr le meme probleme tu change la carte dont daikin t a deja parlé.cordialement |