Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Code defaut U4 sur RZQ125 Daikin
patou
13  
 

  Posté : 11-11-2011 20:47

Bonsoir,

Tout d'abord merci de m'accepter parmis vous.En revenant sur le sujet de mon depannage, j'ai debranché sur la carte principal les deux ventilos , le compresseur, la v4v et resistances carter toujours le defaut U4, j'ai aussi pris les tensions sur UI entre les bornes 1.2=230V 1.3=230V et 2.3 ça change entre 0 et 10V jusqu'a 20V et pour l'UE avant changement 1.2=230V 1.3=230V 2.3= 0 et 18V aprés changement toujours 1.2=230V 1.3=230V et 2.3 = 0 et 35V , mais effectivement je n'es pas verifié le detendeur?



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3972&forum=92