Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Enfer et putréfaction...
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 10-11-2011 10:49

salut
une soupape défaillante peut fuir sans que la pression monte!!
j'ai eu la cas: défois elle fuyait et je perdais la charge et quand je faisais les test d'étanchéité: plus rien, pas de fuite!
je rechargeais et rebelotte, je reperdais le charge (presque complète)!
c'étais la soupape de sécu qui défois fuyait et la plupart du temps était étanche, elle fuyait meme entre 15 et 8bar (alors qu'elle était taré à 27bar)!
mais pas tout le temps! :paf

alors non cela n'arrive pas qu'à toi!!
pour les uv et traceur, je n'ai jamais utilisé, et j'aime pas injecter des produits de ce genre dans les instal.

bon courage!

ps: à quoi sert un détec fuite électronique si ce n'est pas pour repérer les fuites!?!

A+

AGFroid



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3963&forum=92