  Posté : 09-11-2011 19:48

Bonsoir. Le R407C est composé de 3 molecules qui s'evaporent à des températures differentes, et donc la particularité de ce gaz, est que si une molecule manque par une micro- micro fuite, le fluide ne donne plus ses performances. On peut faire un seul appoint de maxi 10% du volume manquant, encore faut'il determiner ces 10% manquant. C'est pourquoi une fuite sur un shrader, ou ailleur mème infime, peut pendant ces 6 mois vider une installation. Tu as certainement une ou plusieurs fuites sur ton installation, si elle ne ce vide pas dans les 6 mois tu auras certainement quelques problèmes dans les semaines ou mois qui suivront. Enfin j'espere que non. Pour moi, quand j'ai une fuite sur une installation au R407C, je pousse à l'azote à 38/40 bars voire plus si besoin ai, il faut calculer les risque avec les pieces du groupe, le detendeur par exemple. Il m'est arriver de demonter un compresseur ou un evapo, de pousser à l'azote et plonger dans un bac d'eau le comp ou autre et trouver une fuite sur une soudure de cloche, ou branchement electrique, une crosse.