  Posté : 21-11-2011 12:51

Salut Discus
n'oublie pas que les filtres anti harmonique sur les UE sont souvent reduit au minimum chez daikin sur certain modele c'est juste la ferite sur laquelle les cable secteur sont enroulé de quelques tours a l'entree.
Chez les constructeur qui ont une division electronique importante ,mitsubishi ,Toshiba,LG Samsung;les filtres sont nettement plus complexe
Car eux il suprime les harmoniques de rang paires et impaires.
Sinon tu a ça comme appareille de mesure pas chere http://www.sefram.com/wwwFR/F_quick_search.asp?st=MW3535
est c'est vraiment efficaces et ça fait pas que ça et quand tu fait des mesures d'harmoniques avec tu auras l'aire bizarre quand tu verras le resultat sur certain filtres