Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

encore une galère
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 20-11-2011 17:56

le probléme est plus sur la qualité de courrant ,un inverter ne consomme pas un courrant purrement sinusoidal;est crée des harmonique et des perturbations sur le réseau.Si le disjoncteur est un modéle ancien la façon qu'il fait ça mesure pour le courrant differentiel ,peux etre influencé par la forme du courrant et les harmoniques et donc déclenché.
Les nouveaux disjoncteur prenne en compte les courrant non sinusoidaux et les harmoniques,donc ne declenche plus




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3916&forum=92