bbert 21
Posté : 19-11-2011 19:59
bonsoir
les inter diff ne fonctionnent pas tous pareil c est une question de rapidité de détection de la fuite , ça ne veut pas dire que tu as plus de 30 ma de courant de fuite.
les disjoncteurs EDF de type S permettent au 30 ml de couper en premier
tu as certainement une fuite ou une accumulation de fuite
cordialement