encore une galère
wogefri-dge
28  
 

  Posté : 17-11-2011 18:50

Citation : PL 

Bonjour, merci pour nous communiquer le resultat, mais depuis le debut tu n'arrette pas de nous dire que c'est le differentiel qui tombe, donc nous tous, avons essayé de te diriger vers un defaut d'isolement ce qui est logique, et donc apparrement c'est le disjonteur de tète qui avez un souci d'usure et d'ancienneté, ou il fallait une augmentation d'ampérage, c'est ca?

 


Citation : discus

salut,installation d'un daikin 4 MXS 68 avec 4 muraux FTXS20:protection 20A inter dif 30ma et un 60 A pricipale:a la mise en route, pas de défaut mais au bout de 20 sec de fonctionnement du compresseur le 60 A saute:inexpilquable par moi et DAIKIN résultat: rendez vous avec EDF jeudi prochain.........à suivre





Citation : discus

Merci à tous pour vos réponses.Certain ne doivent pas lire ou comprendre mes explications, ou c'est moi qui m'exprime mal.d'amont en aval:
disjoncteur principal 60 A 500 ma
inter diff 30 ma
disjoncteur 20 A C
j'ai remplacé la clim qui était en place (LG non inverter compresseur à la masse introuvable au R 22)et j'ai conservé l'alimentation électrique.
C'est le 60 A qui saute sans réarmement du dif (ancien modèle)
le 30ma et le 20 A ne saute pas, aucun défaut de masse
(hors tension sur les appareils)pas d'utilisation d'un megomètre sur les cartes électroniques sinon grillage garantie (500-1000-2000V)
Je pense sincèrement à un retour d’harmonique malgrès les filtres sur L'UE.
Je viens d'avoir le cas avec un variateur DANFOSS qui me faisait sauté un diff à l'autre bout du bâtiment (autre client)
j'attends EDF pour un test ou un remplacement du fameux disjoncteur.




J'avais la réponse dès le premier post, il suffisais de lire, ce qu'aucuns de vous a fait.