lcalvet 36
Posté : 02-11-2011 18:55
Une question ,l'installation est en mono ou en triphase.
Si tu es en triphasé tu n'as que 20 A par phase et non 60 A par phase!!!!!!
Donc consommation de ton groupe convient pour ton 20A mono mais tu depasses 20A au total sur la phase installation .Donc surchage de la phase et disjoncteur principal saute!!!!!