encore une galère
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 30-10-2011 07:47

bonne journee a ts
citation (Un défaut d'isolement d'origine???

Comment expliquer que le matériel ait fonctionné 20s ... avant de faire tout disjoncter!
Ce n'est pas possible... ca aurait coupé immédiatement ( surtout avec un 30mA en tête )
demarco,notre ami pl,n a pas tt a fait tord,un cp peut etre a la masse,a froid le defaut isolement est infime mais dés que le cp tourne donc chauffe le defaut d isolement devient plus flagrant,on peux
constater ca sur les lave linge,tu fait un cycle a froid=ok pas de soucis,tu refait un cucle a 90c° ton lave linge fonctionnera il se mettra a chauffer,puis d un coup le dif tombe,j ai deja eu le cas lorsque je faisait de l electromenagers,et deja eu le cas sur cp neuf installation jamais fonctionnée.
discus:les teste au meghometre se font avec ttes les cartes debranchées si non tu les flingue.si ton nouveau groupe est un inverter,je ne pense pas que ce soit un probleme d harmonique,si c etait le cas je pense que tu aurais des defaut de com sur ta clim.
cordialement