Salut
discus certain modele daikin inverter perturbe les diferentiel et il saute a cause de la carte inverter ?J'ai deja eu le cas avec un mono spit il ya quelque année et quand j'ai changé le differntiel tous est rentré dans l'ordre et le client m'a rapellé aujourd hui son electricien lui a rechangé le differentiel est rebelote.
tu vire la terre de l'ui pour fair un essais et si tous est ok et que tu A 110V par rapport a la terre et quand tu met la terre ça reste ok ,tu peux changer de marque de differentiel et prend une courbe AC c'est plus adapté que la ,courbe A