Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Daikin: consigne de température dépassée
eduros
18  
 

  Posté : 19-11-2011 19:07

Bonsoir à tous,

Je tenais à vous dire que j'ai résolu mon problème de consigne de température non respectée.

La sonde de l'UI n'était pas décalée, c'était bien une entrée d'air froid dans la reprise de l'UI et une sonde mal positionnée qui prenait la température de l'air des combles.

Plus il faisait froid dans les combles, plus il faisait chaud dans les chambres... La sonde avait tendance à mesurer la température des combles plutôt que celle de la reprise. :paf :paf :paf

J'ai donc poser mes 95kg sur le plafond suspendu...

J'ai enlevé l'un des 3 flexibles de reprise du gainable pour trouver la sonde. A ma grande stupeur, je voyais de la lumière à l'intérieur du gainable, preuve qu'il y avait bien des entrées d'air.

La sonde entrait à peine d'un demi cm à l'intérieur du gainable. Je voyais aussi de la lumière passer juste à coté de la sonde au travers de trous dans le boitier plastique qu'elle traversait.

Je démonte alors de l’extérieur du gainable le panneau qui donne accès a la carte électronique où la sonde est fixée. A ma grande surprise il n'y aucune isolation et l'air peu facilement entrer et se retrouver dans la ventilation du gainable.

Je colmate, j'isole, je rends étanche la trappe d'accès de la carte électronique avec du scotch alu. Je déplace la sonde vers le centre du plénum, je remonte le flexible.

Je teste en mettant la ventilation sans le chauffage et...miracle. La sonde indique la même température qu'en entrée et sortie de grille.

La consigne de température est maintenant respectée.

Encore merci à tous pour vos conseils !

Manu



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3886&forum=92