Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Daikin: consigne de température dépassée
eduros
18  
 

  Posté : 25-10-2011 21:36

Merci Duss,

j'ai commencé à regarder. Effectivement j'ai mesuré la température à différents endroits dans le plénum et je peux avoir 1 deg de différence (j'ai 3 reprises).

J'ai essayé de passer la main par la fente du filtre (ça coince) pour toucher la sonde, sans succès. Je sens que je vais devoir enlever le plénum.

Jusqu'à maintenant je pouvais tout faire à partir de la trappe d'accès aux combles. Il va falloir que je mette mes 95kg sur le plafond suspendu
Vous êtes tous mince dans ce métier ?

Slashone, à priori je n'ai pas de déperditions, en mode ventilation, j'ai quasiment la même température aux grilles de soufflage et reprise.

Manu



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3886&forum=92