Daikin: consigne de température dépassée
slashone
16  
 

  Posté : 25-10-2011 13:54

Bonjour Eduros

Je suis pas pro mais un simple particulier ayant exposé ce même soucis sur ce forum.
Je souspçonnais d'avoir une fuite sur la reprise de mon UI Daikin car j'avais de gros écart entre la température mesurée à la grille de reprise est celle de la sonde de l'UI. J'ai fait un test qui ma permis de statuer sur cela à savoir si j'avais un probleme de sonde ou si l'UI aspirer de l'air des combles. J'ai tout simplement juste le temps de prendre la mesure, retiré le filtre à la grille de reprise et la tout est rentré dans l'ordre: la sonde me renvoyait la même température que l'air mesuré à la reprise.
Conclusion le filtre créant une perte de charge, il était plus facile à l'air de passer par une fuite que de traverser le filtre et donc mon UI aspire une partie de l'air des combles Youpi!!!!
Je précise que mon installateur prévenu du soucis est intervenu mais n'a pas totalement solutionné le problème.
Le filtre installé fait un bon cm d'épaisseur que l'installateur découpe d'un rouleau tout les ans à chaques entretien.