Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Daikin: consigne de température dépassée
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 25-10-2011 01:02

Bonjour eduros

Donc voila ce petit test que je t'avais conseillé t'as bien servi, puisque tes sondes de gaz et de liquide sont a 18 (elle sont au conatct de l'air qui passe dans ton UI ) et que ta sonde de reprise est a 15°C , tu as vraisemblablement 3°C de décalage minimum (voir plus puisque tu mesure 19.7°C a ton thermomètre.

Tu n'as plus qu'a appliquer ce décalage dans ta consigne ou faire remplacer ta sonde d'UI .

CIAO



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3886&forum=92