Daikin: consigne de température dépassée
eduros
18  
 

  Posté : 24-10-2011 22:16

Citation : fifidelasorbe 

salut

tu dis t° reprise 19.7°
t° soufflage 19.6°
t° reprise télécomande 15°

deux choses: ou la sonde de ton UI est décalée ou de l'air extérieur ( de tes combles dans ton cas ) est aspiré à la reprise de ton UI et influence ta sonde placée à la reprise

 


J'aurais tendance à penser que la sonde de l'UI est décalée car si de l'air des combles était aspiré alors la température au soufflage serait bien plus basse (test en ventilation seule) ?

Manu