Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Daikin: consigne de température dépassée
eduros
18  
 

  Posté : 24-10-2011 21:45

Bonsoir,

je viens de faire de nouvelles mesures pour ma recherche de déperditions.

L'idée générale étant de faire tourner la ventilation seule (sans chauffage) et de mesurer la température à la grille de la reprise et du soufflage. La différence entre les deux mesures devant me donner une idée de la déperdition.

Pour cela j'ai acheté un thermomètre filaire pour prendre la température à l'intérieur des plénums.

Conditions du test:
- le gainable n'a pas fonctionné de la journée et est donc à température des combles
- température des combles: 14.6 deg
- de 19h00 à 21h00 le gainable tourne en mode ventilation seule

Je relève les températures à 21H00 et voici ce que je note:

reprise: 19.7 deg
soufflage: 19.6 deg

sur le thermostat:
Reprise d'air de l'UI: 15 deg (mode 41 1)
Tuyaux liquide: 18 deg (mode 41 2)
Tuyaux Gaz: 18 deg (mode 41 3)

D'après les températures mesurées à la reprise et au soufflage, j'en conclus que je n'ai pas de déperdition.

Par contre je m'attendais à retrouver la même température sur la reprise d'air de l'UI ?

Ces valeurs vous semblent-elles normales ?

Manu
PS: je confirme, le thermomètre infrarouge c'est une vraie bouse. 4 thermomètres au même endroit et c'est le seul 2 deg en dessous des autres.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3886&forum=92