Bonjour.

idéalement la température lue a votre sonde de l'UI doit etre identique a la température a l'aspiration de vos grilles de reprise d'air.
Une simple sonde a fil glissée dans le joint du filtre a air en fonctionnement vous permettra de faire une comparaison avec la valeur lue sur votre télécommande.
si décalage il y a vous pourrez le reporter sur votre consigne