Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Daikin: consigne de température dépassée
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 24-10-2011 02:00

Juste une question pour vous eduros:

Vous dite que votre température de vos pièces est aux alentours de 23 °C et que dans ce cas la température de reprise de votre UI est de 18 °C, votre consigne est a 19°C donc la PAC continue de chauffer , pourquoi ne pas simplement régler votre consigne 18°C pour coller avec la mesure de votre sonde et vérifier que vos PAC coupe (ou bien 17°C pour le diférentiel )

Néanmoins je suis d'accord avec vous sur l'idée de partir a la recherche des déperditions, les gaines sont elles bien de types isolées ?

Et tout a fait d'accord avec MARCO qui vous déconseille les thermomètres a laser, ce sont des gadjets , un simple thermomètre avec une sonde a fil vous servira bien mieux.

testez tout de même mon conseil et vérifier ce points de coupure.

Bon courage

Message édité par : chouchen56 / 24-10-2011 02:01




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3886&forum=92