Daikin: consigne de température dépassée
eduros
18  
 

  Posté : 23-10-2011 19:15

Bonsoir,

Sur l'installation il n' y a pas de "clapet motoriser thermostater".

chouchen56 donc si je comprends bien (désolé pour ma naïveté !), le chauffage ne se coupe pas uniquement basé sur la température mesurée par la sonde du thermostat mais utilise aussi la température mesurée par la sonde de la reprise d'air dans l'UI.

Si il y a effectivement un entrée d'air froid dans l'UI alors la régulation peut ne pas fonctionner car la température à l'entrée de l'UI ne pourrait jamais atteindre la consigne du thermostat ?

Hier j'étais dans mes combles et j'avais noté que le filtre n'était pas n'était pas "hermétique". Il s'insère latéralement telle une guillotine entre les gaines des reprises et l'UI. On pouvait sentir l'air froid rentrer le long de la poignée du filtre. Afin de faire les mesures ci-dessus, j'ai enlevé temporairement le filtre et obstrué l'ouverture avec un large scotch. Suite à cela, je crois que la température en entrée (sonde 1) avait déjà bien montée.

Il faudrait donc que je persévère et cherche tous les endroits où il pourrait y avoir des entrées d'air froid qui perturberaient la sonde de l'UI...

Merci pour toutes vos réponses.

Manu