Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Daikin: consigne de température dépassée
eduros
18  
 

  Posté : 23-10-2011 18:50

Citation : xavierc 

Tu dois te tromper, tu ne peux pas avoir une reprise ,un soufflage, par chambre,ou tu as une autre régulation que le thermostat DAIKIN.
Concernant ta garantie, ton installation est bien garantie jusqu'en 2012 (5 ans a compter de la date de livraison de l'installation).
Xavier

 


Effectivement, j'ai une autre chambre à l'étage avec une UI apparente qui est reliée au 4MXS68F2V1B. Je n'en ai pas parlé car je pensais que cette UI n'avait aucun impact sur le fonctionnement du gainable. Je confirme que j'ai bien 1 reprise et 1 soufflage pour les 3 autres chambres sur le même gainable.

Merci pour l'info concernant les 5 années, je vais regarder cela de ce pas.

Manu