Bonjour enduros.

en fait selon ce que vous avez dis auparavant je vais tacher de vous expliquer.

Votre régulation se base sur une droite definie par daikin , elle se retrouve dans le manuel de service de votre appareil.

Je vous résume l'idée ( et ce avec les paramètres que vous utilisés c'est a dire en utilsant la sonde de la télécommande ): avec une consigne en chauffage de 19°C votre régualtion va se servir comme réference de la sonde de reprise de l'UI jusqu'a 20°C après elle se servira de la sonde de la télécommande jusqu'a 24°C ( bien sur elle aura normallement arrété de chauffer a 20°C mais si vous possédez d'autre moyens de chauffage qui continue d'augementer la température après 20°C , la régulation se basera sur la sonde de la télécommande .

En éspérant avoir été clair.

Et en effet la valeur de sonde noté 1 est bien la température de reprise de votre UI donc sur votre message vous noté 18°C , il est normale que la PAC tourne puisque elle doit s'aarrétée a 20°C.