Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Détendeur trop petit sur Aquaciat
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 13-10-2011 19:53

Bonsoir. Je pense qu'il faudrait appeler CIAT afin d'avoir la confirmation du bon detendeur pour un type de machine(reference, N° de serie, type de gaz, poids de gaz) tout est en principe marqué sur la plaque signalétique, bref le maximum d'informations, un petit plus, la référence du compresseur donnant ainsi la puissance frigo. Et de voir ainsi, sans se prendre trop la tète, si il n'y ap as eu une erreur d'installation de matériel.