Bonjour. si tu veux etres sur tu prend juste la somme de la puissance frigo de tes deux compresseurs ( circuit A ) et tu la compare a celle noté sur ton train thermostatique.
Normallement CIAT monte des détendeurs DANFOSS TGEL qui sont adapté aux PAc , ils fonctionnent dans les deux sens et ne sont pas équipé de buses ou d'orifices calibrés interchangeables, donc pas de risque d'inversion au montage du détendeur.

ca sens plutôt la boulette dela part du gars qui a changé le détendeurs ( peut etre monté celui destiné au circuit B )

bon courage