Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Danfoss SM185 sur Carrier 30RH090
booster
729  
    
 Membre averti

  Posté : 12-10-2011 22:19

DONC, Si tu as fait le test de fermer prudemment la vanne HP du compresseur comme le dit ADELCLIMATISATION, que la pression HP n'a pas grimpé, on peut donc en conclure qu'il y a bien un défaut de compression.
Rupture mécanique? Il faut peut etre chercher la cause...


Un peu de douceur dans ce monde de brutes



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3859&forum=92