Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Danfoss SM185 sur Carrier 30RH090
booster
729  
    
 Membre averti

  Posté : 12-10-2011 07:05

Je pense à autre chose.... as tu essayé d'inverser 2 phases sur le comp afin de le tester dans l'autre sens de rotation.
Les scroll ont un sens de rotation. S'il est cablé à l'envers, il tourne quand meme mais avec un bruit plus roque et sans compression.
Ce phénomene apparait suite à une intervention d'EDF sur le réseau ou l'electricien qui aurait remplacé une protection dans l'armoire du batiment par exemple.

Mais si ton groupe possède pluisieur compressseur, il y aura le meme problème sur tous les CP... ou s'il y a un controleur de phase, c'est encore plus sur!


Un peu de douceur dans ce monde de brutes



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3859&forum=92