Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance
Auteur
Danfoss SM185 sur Carrier 30RH090
booster 729
Membre averti
Posté : 11-10-2011 21:42
Cela ressemble beaucoup à un refoulement dans l'aspi, effectivement.
Soit clapet HS, soit sécurité HP de decharge restée ouverte, suite à un problème de HP.... A vérifier