Salut à tous,

J'étais en dépannage ce jour sur un mono split LG inverter, et j'ai pas tout compris :paf
Sur ces magnifiques machines l'alimentation de l'UE ce fait par l'UI, donc jusqu'a la ok, quand l'ui est en demande je meretrouve avec mon compresseur qui ne démarre pas, et là se qui ma surpris, c'est que je me retrouve avec du 220 sur U/V/W ET aucune tension entre U-V/ V-W/ U-W/...
C'est la que je ne comprend pas, d'une la logique voudrait que j'ai une tension plus faible étant donnée que je suis en phase de démarrage !
Si qu'elqu'un peut m'éclaircir , en plus le fait de ne pas avoir de tension entre les 3 bornes, j'ai controlé la valeur des enroulements cp ils on l'air bon, et égaux.
Du coup je n'arrive pas a savoir si c'est la carte ipm, le cp , ou la carte ui qui me bloquerai quelques chose??
De toute facon est ce que mon cp peut tourné à 220v???

Merci pour vos réponse