Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Panne clim TCL taille 48 monosplit cassette
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 28-09-2011 14:52

re
pour le flotteur as tu jeter un coup d oeil sur la partie aimentée du flotteur,
car ci cette partie est fondue le flotteur reagit comme si il est tt le temps plein,c est pourquoi la pompe tourne tt le temps.
autre cas,sur les k7, chez certains constructeurs la pompe tourne en continue,ce sont des pompe conique,comme celle que l on trouve sur un lave linge.
y a aussi les pompes pereclitique( je ne suis pas sur que c est axactement comme ca que ca se dit) elles elle fonctionne dés qu il y a un delta T° entre entree/sortie d aire.
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3818&forum=92