  Posté : 28-09-2011 14:44

re
j avait pensée aussi au cp mais ne sachant pas si celui ci tournait ou pas d ou ma question
perso,je ne suis absolument pas pour schunter quoi que se soit,sauf brievement le temps d un diagnostic,les securité ne sont pas faites pour etre bypassé . en expliquant a ton client les risque qu il fait prendre a sa clim, et a lui meme,il auras aucun mal a s en passé le temps des reparations .
de plus apparament le cp ete bloqué,donc ne joue pas au loto avec ca.
et mesure les valeures ohmique de tes sonde question de voire qu il n y en ai pas une qui soit hs.
cordialement