HAPPY_LYNX
55  
  

  Posté : 28-09-2011 02:52

Citation : adelclimatisation 

salu happy linx et bonne soiree a ts
en mode froid,ta clim fonctionne t elle
correctement?
as tu plusieurs UI.
lorsque tu as les 2 defauts,la ventilation fonctionne t elle ou pas?
cordialement 


Salut Adelclimatisation,

Non comme ces 2 défauts restent constament allumés et bien ni le mode froid et ni le mode chaud ne fonctionnent, cela ne fait rien du tout la télécommande n'agit pas du tout sur la cassette.

Par contre quand je disjoncte puis que je remets le jus en même temps avoir mis la télécommande en mode "ventilation seule", la ventilation s'est mis a tourné normalement et la télécommande a pû commander la cassette. Mais au bout d'1 à 2 minutes à peine, la led rouge "ALARMES" clignote sur la cassette puis reste allumé en permanence en même temps que la 2ème led rouge "PRE.DEF" juste à côté et là la télécommande n'agit plus sur la cassette et la ventilation est arrêté. Rien ne se passe.

Et si je fais la même manipulation en mode froid ou chaud, la cassette se bloque quelques secondes après la mise sous tension en défaut "ALARMES" et "PRE.DEF" et plus rien ne fonctionne.

Le groupe gère qu'une seule cassette.

Merci