biloute 1201 Membre averti
| Posté : 02-10-2011 17:38
bonsoir,
@dmarco: sur ce genre de clim bas de gamme, il y a effectivement un "genre" de filtre en sortie condenseur et donc juste avant le cappillaire.
il s'agit juste d'un tamis sans la moindre particule de déshydrant.
maintenant, il est agréable de constater qu'avec aussi peu d'infos fournies par sieur lohez, nous étions plusieurs à poser un bon diagnostique
enfin, au contraire de pas mal d'autres personnes, il nous a donné le suite de son dépannage LUI!!et rien que pour cela, je dis
à+ |