Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

panne frigorifique clim airwell: BP basse et compresseur klixonne
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 02-10-2011 12:41

Bonjour lohez2,

Un filtre soudé en sortie condenseur?? .... alors que vous disiez auparavant " Posté : 22-09-2011 18:35 : non pas trouvé de deshy " ...

En tout cas, ( et même ) en admettant que ce ne soit pas ce qu'on appelle un déshy ... ce " filtre " devait bien jouer un rôle un peu ( voire totalement ) similaire!!

Nous pouvons donc en conclure que vous ne changez pas systématiquement les filtres lorsque vous êtes sur une petite installation de ce genre!! :paf :paf :paf Ce que, à la limite, je considère comme un jeu dangereux!!

Et merci à vous tout de même, pour nous avoir fait languir sur ce dépannage.... qui finalement n'était pas une vraie panne... mais un simple " retour de bâton " de la machine à un opérateur qui ne tient pas compte du BA-BA du métier.

Vous nous disiez que " la hp monte normalement " dans votre tout premier message !!!! :paf :paf :paf
En lisant votre dernier message, je comprend mieux pourquoi vous ne nous avez jamais transmis les valeurs relevées!!

J'en conclus donc que nous ne devons pas travailler sur les mêmes tables de valeurs manométriques!!

Un petit conseil : Lors d'un prochain passage chez votre grossiste, demandez-lui un " petit livre bleu de chez Dehon " Investissement avoisinant les 2€ et qui vous permettra de vous faire une idée de ce qu'est une haute ( ou basse ) hp!

Ce petit livret vous permettra, la prochaine fois, de réfléchir avant de poster des fantaisies.

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3803&forum=92