bonsoir,

BP basse avec SC importante au point de faire klixonner le compresseur
et ce avec une HP soi disant normale et sans donnée de SR!!
je dirais un étranglement d'un conduite, une vanne mal ouverte, un système de détente défectueux ou caplillaire partiellement obstrué.
tout cela à première vue seulement
étant donné qu'on n'a pas de données :paf
inverter?
réversible?
ventilo tournent?
températures in et out?

allez, à+