Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

panne frigorifique clim airwell: BP basse et compresseur klixonne
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 22-09-2011 18:42

Bonsoir. Il faut laisser l'installation se réguler, mais comme elle coupe en secu clickson! pour moi pas assez de gaz. Si "non inverter" regler avec la SC avec le R407C qui est de 12°c, avec detendeur capilaire. Il est aussi impératif d'effectuer un test d'éteanchéité du circuit. A tes nouvelles.

Pat



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3803&forum=92