Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

quantité gaz géothemie???
krogel
24  
 

  Posté : 23-09-2011 09:45

bon alors j'ai de bonne infos, l'usine m'a enfin répondu.
Donc, la PAC est un modèle SOLO8, la charge préconisé se situe entre 4.8 et 8kg selon la longueur de la liaison capteur/pac sans donnée supplémentaire pour celle-ci.
le réglage préconisé se fait via le sous refroidissement qui doit être entre 4° et 7° et non via la surchauffe...comme quoi!!!
sinon ils me donnent tout de même une valeur de surchauffe entre 10 et 15 °.
voili,voilou.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3794&forum=92