Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance
Auteur
quantité gaz géothemie???
krogel 24
Posté : 23-09-2011 09:45
bon alors j'ai de bonne infos, l'usine m'a enfin répondu.
Donc, la PAC est un modèle SOLO8, la charge préconisé se situe entre 4.8 et 8kg selon la longueur de la liaison capteur/pac sans donnée supplémentaire pour celle-ci.
le réglage préconisé se fait via le sous refroidissement qui doit être entre 4° et 7° et non via la surchauffe...comme quoi!!!
sinon ils me donnent tout de même une valeur de surchauffe entre 10 et 15 °.
voili,voilou.