  Posté : 19-09-2011 19:01

Avec les renseignemets que tu pourrais apporter, nottament ceux demandés par fylip22, tous le monde pourra t'aider un peu plus. Est-ce un inverter, si non, charger à la surchauffe(12°C)en liquide, si oui charger au poids avec les données constructeur. Attention au R407C, avant toutes interventions pour remettre en service, s'assurer imperativement de l'etanchéité du circuit, ceci afin d'effectuer une bonne mise en service.