choix de drv??
xavierc
1871  
     
 Membre averti

  Posté : 27-08-2011 17:41

Citation : Docnad93 

j'ai fait pas mal de boites en montage en vrv jamais de brasage sous azote
au pire ça brase avec des baguettes phosphores 3% argent
au mieux baguettes enrobées 35% argent

le brasage sous flux d'azote j'ai bien peur que c'est un mythe!! 

Bonjour
:paf
Ne pas braser sous azote est une c.... monumentale, les filtres vont se colmater ...
Perso, je brase TOUT mes DRV sous azote et a 35 % : un risque de panne en moins

Xavier