  Posté : 01-08-2011 14:50

bjr souvent sur les vrv tu as beaucoup de default qui apparaissent a casuse de micro coupure et plein d'autre chose si ton Default revient tout le temps sur les telecommandes clignote fait un reset au tableau electrique attend 5 min remet le jus si ton default revient toujours va sur la carte de ton vrv regarde si il y a un default tu aura h2p et h3p fixe , enleve le defaul en appuyant sur return 1 fois et lance ta procedure de test et apres tu peut aller boire le café en attendant