daikin vrv deffo U1
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 30-07-2011 22:40

En fait c n'est pas la touche RESET sur un VRV qui va te permettre de relancer ta carte de contrôle mais la touche TEST préssée pendant 5 secondes .

Le RESET permet de faire disparaitre les défauts, mais lors d'un remplacement de carte maitre il faut qu'elle "recompte" ses unités intérieurs présentes sur le bus F1-F2 IN/D UNIT.
Pour ca il faut utiliser le bouton TEST ( BS4) , après il y a un maximun de 12 minutes a attendre et la l'unité extèrieur aura retrouvée toutes ses unités intérieur.
Si jamais elle te fait un défaut U3 c'est l'absence de recomptage aussi appellé CHECK WIRING .
c'est la même procédure a chaque fois que tu met en service un VRV ou que tu veut supprimer une UI du réseau DIII-NET.

Voila j'éspère avoir aidé.

Kenavo