daikin vrv deffo U1
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 30-07-2011 13:32

U1=inversion de phase, Pour reésignaliser un vrv, il faut couper le courant sur l'UE, ramettre le courant et appuyer environ 5 seconde sur le bouton RESET, situé sur la platine, c'est marqué dessus. Pour inverser une phase, il faut le faire à la base sois en aval du disjoncteur, soit dans l'UE, juste inverser L1 et L2 par exemple. Je vais essayer de t'envoyer en pièces jointe le tableau des defauts, si cela peut te servir.