  Posté : 22-07-2011 18:16

No possible! Il faut recuperer-peser la charge existante dans le circuit, verifier la charge constructeur, (avec la charge suppplémentaire si besoin est)
test azote à 38b pendant un temps X suivant le type et la lg des tubes(l'appreciation du technicien est la plus forte)
reintroduire le gaz en pesant,et complement en fonction des données constructeur, si test azote concluant.AAC(ton post n'a pas disparu) a raison il faut ètre patient avec un inverter, mettre toutes les machines à fond et attendre environ une vingtaine de minutes avant toutes conclusions, surtout hative. Par contre on ne peut mesurer une SC avec un inverter, l'installation s'effectue au poids et préconisations constructeur. Et avec un peu d'experience depuis une dizaine d'années, en règle générale manque de fluide sur 90% des cas de pannes(à suivre). Cordialement

Pat