On ne peut pas vérifier exactement la charge d'un groupe inverter, au R410A, sans le vider totalement. Quand j'ai des doutes sur la charge je procéde comme suit :

1/ Mise des mano, en les ayant préalablement tirés au vide, et mettre la machine en demande chaud maxi avec ventilation maxi tu doit avoir les résultats suivant :

- pression mini 30 bars
- difference entre température air soufflé et air aspiré UI = 14 à 20

2/ Mise en demande froid maxi avec ventilation maxi :

- difference entre température air soufflé et air aspiré = 14 minimum
- prendre la SC si = 4 à 8 OK inférieur à 4 égal excedent de fluide ou superieur à 10 manque de fluide


ATTENTION LES MESURES EN INVERTER SONT A PRENDRE AU BOUT DE 15 MIN AU MAX DE
LA MACHINE. Si tu attends trop la machine va baisser de régime et te tromper dans la prise de la SC.

Mais en cas de doute récuperer totalement le gaz pour savoir si la panne ne vient pas d'ailleurs : vanne 4 voies bloqués partiellement ou totalement, module electronique défectueux etc...


Bonne chance.