Auteur | compresseur et carte inverter | PL 2320 Membre averti
| Posté : 14-07-2011 10:11
Ayant déja eu ce genre de souci, il s'est avéré, que j'ai changer la carte inverter suite à un code défaut, materiel daikin, ensuite carte principale, au final, c'etait le compresseur et non les cartes, et ceci sur trois appareils differents, je pencherai plutot pour la reflexion de cls, de plus le code défaut etait instantanné, donc par logique la carte ne reçoit aucun retour de courant et un inverter demmarrant doucement la carte ne recoit pas la totalité d'intensité ou de courrant dans ce laps de temps aussi court.
Pat |