Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème compresseur Scroll ZR19
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 26-11-2016 13:36

Re,
Tout a fait mars , moi aussi la première fois que je les entendu a l oeuvre j ai immédiatement pensé a un problème mécanique .
D autant plus que dans mon cas , la regulation hp amplifiait le phénomène de bruit .
Ca laisse pas indifférent lorsqu on passe à côté .
Sfroid , pour lire ta vrais bp , il faut te brancher sur la valve en sortie detendeur ou en sortie echangeur . C'est fait exprès pour la lecture de la bonne bp .
Celle que tu lis est la somme des ta vrais bp plus la pression de l injection .
Sur du 410a la bp peut atteindre les 15 a 18 bar , mais la vrais bp est a 6,5 /7 bar pas plus .

J avait fait un piste la dessus y a quelques années poyr justement indiqué qu il ne falkait pas s inquiéter car c est un fonctionnement normal


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3564&forum=92