  Posté : 17-11-2016 22:17

Salut les gars,

Pour moi le problème c est le bypasse interne du compresseur qui est hs, en général, ce bypasse s ouvre lorsque la bp arrive a 0 pour éviter qu il tire au vide. C est donc pour ca que le compresseur tire une intensité normale mais la hp est directement bipassé dans la cloche. Donc le comp n est pas refroidis par les gaz bp est déclenche en Kriwan et les pressions ne bouge pas.