Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance
Auteur
Problème compresseur Scroll ZR19
marcel11 2325
Modérateur
Posté : 29-06-2011 21:45
la serie zr de copeland marche vraiment longtemp en tournant a l'envers il n'ya pas de bruit specifique ,le compresseur ne pompe pas et ne crache pas il s'arrette par le kirwan quand il depasse 130° par contre l'intensité a l'envers environ 50% de moins.