Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème compresseur Scroll ZR19
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 29-06-2011 06:47

salut et bonne journee a ts
les cp scroll ont un clapet anti retour interne,comme l a deja evoqué doug,il a pour but d evité que la spirale mobile,ne tourne a l enver plus de 2 second a l arret ( bruit caracteristique que font ces cp a l arret,est du justement au fait que la spirale se prend un retour de hp dans la tranche) si les 2 compresseurs qui sont hs sont les meme,en terme d emplacement et de fonctionnement,et non pas en terme de puissance frigo.et vue que tu n a pas de clapet antiretour,sur le refoulement de chaque cp,je pense que c est la que le loup c est caché,
j avance une idée a confirmer ou infirmer par les tenores du furom,
avec l abscense des clapet antiretour,les spirales des cp qui ne tournent pas se prennent le refoulement de ceux qui fonctionnent en plein tranche,ce qui aurais eu comme effet une casse mecanique des spirales mobiles.ce raisonement ne tient la route,que apres avoir ecarté tt autre cause,le probleme c est que nous somme pas face a la bete,et on sais pas ce que tu as fait comme test,ou pas.as tu forcé uniquement les 2 cp hs? en l abscence d un seconseur de phase ( controleur de phase) si tu inverse les phase et que le cp demarre tu entendras un bruit de cassrolle et le cp ne comprimeras rien du tt,hors tu dit que tu as inversse les phases mais il se passe rien,ce qui me conforte dans l idée que les spirale mobile ont subit une contreinte du au refoulement des autres cp,qu en pensez vous?
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3564&forum=92