Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème compresseur Scroll ZR19
shepard
7  


  Posté : 27-06-2011 23:17

Bonjour,

Je rencontre un problème avec ce type de compresseur (Scroll ZR19 M3E) qui fonctionne au 407C.

Sur un groupe froid de production d'eau glacée régime 7-12 non glycolé, j'ai 2 circuits, avec 2 compresseurs sur chaque circuit. Un compresseur est défectueux sur chaque circuit.

Le problème est le suivant : le compresseur bypasse (n'aspire plus, ne refoule plus, pression stable.) Au bout de plusieurs minutes, il coupe au krywan. Le 2ème compresseur de chaque circuit fonctionne. Le débit d'eau sur l'échangeur d'eau est correct, le niveau d'huile est correct. Les 2 circuits sont indépendants (chacun a son propre détendeur.) Les paramètres de fonctionnement sont corrects.

Les autres compresseurs fonctionnent encore pour l'instant mais partent sur le même problème.

Je ne vois pas d'où peut provenir la panne. Quelqu'un aurait-il une idée à ce sujet ?

Message édité par : shepard / 27-06-2011 23:32




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3564&forum=92