Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - mitsu MUZ GA 71 VA recherche manuel de service
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 28-06-2011 09:13

salut agfroid et bonne jrnee a ts
ton ue est elle en hauteur par rapport a tes ui?
tres important lorsque tu changeras ta carte fait extremement attention a l ordre des phase sur la nouvelle carte,et sur le cp,car la desposition des phases sur la carte d origine est differente,ainsi que sur les compresseurs.
suivre le conseille de l ami doofyx.par ailleur je crein fort que le cp
ait deja pris un coup ( cp rotatif si j ai bonne memoire).sais tu pourquoi le cp a deja ete changé?
d autre part,ton model pour l hiver en desous de +7C° il perd son cop,et a - de 0C° il ne doit plus etre mis en route.a l origine ces model sont fait pour des bureaux dotés de convecteur elec,qui prennent le relais par T° negative.
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3545&forum=92